5.9 通电试验


5.9.1  目的
    检验报警器在正常大气条件下工作的稳定性。
5.9.2 方法
    先按5.2条规定测量报警器的响应阈值。然后使其在正常监视状态下连续运行45d。运行结束后,再按5.2条规定,在与运行前相同的测量方位上,测量报警器的响应阈值。
    在两次测量中,大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的用ymin或mmin表示。
5.9.3 要求
    a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;
    b)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.9.4 试验设备
    烟箱。