5.7 音响器件检查试验


    检验报警器在经过耐久试验后,音响器件能够正常工作的能力。
5.7.2 方法
    按照5.1.4条的要求连接供电电源,内部电池供电的报警器采用稳压电源供电,并将电压调整到电池额定电压。
    使报警器在正常监视状态和报警状态之间转换50次,然后在报警状态下连续运行72h。
    试验后,按5.6条的要求测量报警器的声压。
5.7.3 要求
    满足4.3的要求。