5.16 流量设计计算及验证


5.16.1 通用要求
5.16.1.1 灭火系统流量设计计算应在20℃的灭火剂储存温度下进行,且应对设计计算结果进行验证。
5.16.1.2 满足下列条件之一的为均衡灭火系统(见图1),两者均不满足的为非均衡灭火系统(见图2)。
    a)从灭火剂瓶组到每个喷嘴的实际及等效管道长度相差在10%以内。
    b)各喷嘴的质量流量相同。

5.16.1.3 灭火剂流经的管路、管件、阀门和其他部件(如虹吸管、减压装置)等的阻力损失均应包括在内。
5.16.1.4 管道高程变化引起的压力变化应计算在内。
5.16.1.5 阀门、管件应根据管路的阻力系数、等效长度或安装尺寸来选定。容器阀、选择阀、虹吸管(适用时)、喷嘴、柔性接头、单向阀等部件的等效长度应公布。
5.16.1.6 管路长度、喷嘴选型和管件方向应符合生产者安装手册。
5.16.1.7 如试验验证时最终安装的灭火系统与设计图纸和计算书不一致,则应按实际安装提供新的图纸和设计计算书。
5.16.1.8 对液化气体灭火剂采用两相流方程计算压降,对非液化气体灭火剂采用单相流方程计算压降。液化气体灭火剂最小喷射率设计应保证湍流速度以防止气液分离。
5.16.2 设计参数
    在进行灭火系统流量设计计算时,根据灭火系统的不同组成选取以下设计参数、限制条件和适用范围:
    a) GB/Z 34603-2017中第4章的所有参数;
    b)喷嘴至灭火剂贮存装置的最小距离;
    c)管网容积与灭火剂储存容积比;
    d)灭火设计浓度;
    e)灭火剂剩余量:
    f)外贮压灭火系统的驱动气体气瓶容积和压力;
    g)外贮压灭火系统的灭火剂到达最不利点喷嘴的时间。
5.16.3 验证程序
    通过试验对流量设计计算结果进行验证,试验验证按GB/Z 34603-2017中6.1.2规定的程序进行。其中生产者提供的每个流量设计计算方案包括一组5.16.2所列参数且应在所列参数极限条件下进行设计。
5.16.4 结果判定
    验证试验的整个喷射阶段应测量和记录灭火系统喷射时间、喷嘴压力、每个喷嘴释放的灭火剂量和减压孔板下游最大工作压力。试验数据与流量设计计算的数据相比,符合GB/Z 34603-2017中第7章a)~d)的要求则认定为合格,反之认定为不合格。