6.7 二氧化硫腐蚀试验


6.7.1 试验设备
    二氧化硫腐蚀试验装置符合GB/T 25208-2010中14.2的规定。
6.7.2 试验条件参数
    试验条件满足下列要求。
    a)试验温度:45℃±2℃。
    b)二氧化硫体积浓度:1%。
6.7.3 试件预处理
    被测试件表面应进行油渍清除处理,容器阀、选择阀、单向阀、信号反馈装置、低泄高封阀等试件进出口应使用与二氧化硫不反应的材料封堵。
6.7.4 试验程序
    试件按正常使用位置悬挂在工作室的中间部位,试件之间不应互相接触,工作室温度达到试验温度并保持恒定后开始计算持续时间,试验周期16d。试验进行8d时将试件取出,清水冲洗后重新放回工作室,继续试验8d。试验结束后,将试件置于温度20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查并记录试件的腐蚀情况。