6.18 瓶组倾倒冲击试验


6.18.1 试件要求
    七氟丙烷等化学合成类灭火剂瓶组内充满清水,惰性气体灭火剂瓶组、驱动气体瓶组和启动气体瓶组为空瓶,具有保护罩的瓶组可戴保护罩进行试验。
6.18.2 试验程序
    试验用的低碳钢棒直径不小于50mm,垫起的高度应使瓶组轴线与地平面成10°,见图3。
    将一个水平力F缓慢作用于被检瓶组容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上。

 