目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
E.1 试验空间
试验空间的体积不小于100m³,其长、宽不小于4m,高度不小于3.5m。试验空间若设泄压口,设在3/4空间高度以上或顶部。
E.2 测量参数
E.2.1 氧浓度测量
试验空间氧浓度测量点位置见图E.1。氧浓度测量设备的分辨率不低于0.1%(体积分数),可连续采集、记录试验时试验空间内的氧浓度。测量设备精度不受燃烧产物影响。试验使用范围为17%~21%(体积分数)。数据存储的频率至少为10Hz。
E.2.2 喷嘴压力测量
采用压力传感器监测喷嘴压力,传感器精度不低于0.5%,传感器距喷嘴的距离不超过1m。
E.2.3 试验空间温度测量
试验空间温度测点位置见图E.1。测温仪表时间常数不大于1s,通道数量至少为3个。采用连续测量,测量范围:0℃~1200℃。采用直径1mm的K型热电偶(Ni-CrNi)。
试验开始时的试验空间温度为20℃±5℃。

E.2.4 喷嘴附近温度测量仪器
对于液化灭火剂,记录喷口位置的温度。
E.3 试验用灭火系统
灭火系统设计由生产者提供。
灭火剂瓶组在20℃±2℃温度下放置16h以上。
灭火系统灭火剂喷放时间满足以下要求。
a)对于需增压的液化灭火剂,液相及气液两相的喷射时间为8s~10s。
b)对于不需增压的液化灭火剂,液相及气液两相的喷射时间为8s~10s,通过靠近喷嘴的截止阀来控制喷放,但释放到试验空间的灭火剂量在灭火剂瓶组储存的灭火剂量65%~90%之间。
c)对于非液化灭火剂,喷射时间应为50s~60s,通过靠近喷嘴的截止阀来控制喷放,但释放到试验空间的灭火剂量在灭火剂瓶组储存的灭火剂量65%~90%之间。
d)试验中,灭火剂的喷放不影响试验火的燃烧。
e)使用一只喷嘴时,喷嘴安装在空间顶部中心,距顶部距离不大于300mm。
f)使用多只喷嘴时,均匀对称布置,距顶部距离不大于300mm。
E.4 灭火浓度确定条件
对于A类木垛火,灭火系统在喷射结束后60s内扑灭所有明火,在喷射结束10 min不复燃。
对于B类正庚烷火,灭火系统在喷射结束后30s灭火。
灭火浓度是试验室连续三次成功灭火的浓度。
E.5 B类正庚烷火灭火试验
E.5.1 燃料要求
使用的燃料同6.46.2。
E.5.2 试验模型与布置
油盘为正方形,面积0.25㎡±0.02㎡,高度100mm,油盘壁厚6mm。
油盘固定在试验空间正中心,底部距地面600mm。
E.5.3 试验程序
油盘内加入12.5L正庚烷,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm,开启氧浓度分析仪和测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火系统灭火。
灭火系统启动时,M2处的氧浓度不低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不超过1.5%(体积分数)。该数值通过与冷喷的参数相比较获得。
E.5.4 试验记录
试验记录内容如下:
a)试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
b)试验空间内各测温点的温度变化;
c)灭火系统喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
d)灭火时间;
e)释放到试验空间内的灭火剂总量。
E.6 A类木垛火灭火试验
E.6.1 燃料要求
木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木,含水率9%~13%。
木垛由4层构成,每层6根方木。方木横截面为40mm×40mm,长450mm±5mm。木垛层间呈直角交错放置,每层的方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。
油盘采用E.5.2规定的油盘。
E.6.2 试验模型与布置
木垛的布置见图E.1。木垛底部距地面600mm。
引燃木垛用燃料符合6.46.2的要求。
将木垛放在钢质试验架上,油盘置于木垛正下方,油盘上沿距木垛底部约300mm,试验架的结构使木垛底部充分暴露在大气中。
E.6.3 试验程序
在试验空间外引燃木垛,但不受阳光、雨雪等天气条件影响,风速不大于3m/s,必要时采取适当防风措施。如在室内引燃木垛时,室内空间体积要大于6倍试验空间体积。
将1.5L正庚烷注入油盘,点燃后引燃木垛自由燃烧3min,正庚烷耗尽后,木垛继续燃烧3min。
在试验空间外总预燃时间为6
,预燃结束后将木垛移入试验空间,移入木垛至启动灭火系统用时不大于15s。关闭试验空间所有开口,手动启动灭火系统灭火。

灭火系统启动时,M2处的氧浓度不低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不超过1.5%(体积分数)。该数值通过与冷喷的参数相比较获得。
灭火剂喷射结束后,试验空间维持密封10min浸渍期。10min后将木垛移出试验空间,检查是否复燃。
E.6.4 试验记录
试验记录内容如下:
a)10min浸渍期内有无余火或复燃,在浸渍时间内采用红外摄像仪、温度监测等方式观测记录木垛表面温度及余火、复燃状况;
b)木垛试验前后的质量损失;
c)试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
d)试验空间内各测温点的温度变化;
e)灭火系统喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
f)灭火时间;
g)释放到试验空间内的灭火剂总量。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制方法
- 5 要求
- 5.1 通用要求
- 5.2 灭火系统
- 5.3 瓶组
- 5.4 喷嘴
- 5.5 选择阀
- 5.6 单向阀
- 5.7 集流管
- 5.8 连接管
- 5.9 驱动装置
- 5.10 控制装置
- 5.11 信号反馈装置
- 5.12 减压装置
- 5.13 低泄高封阀
- 5.14 管件
- 5.15 支吊架
- 5.16 流量设计计算及验证
- 5.17 防护区泄压装置
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观、标志、文件、材料、灭火剂、充压气体、容器、气瓶检查
- 6.3 液压强度试验
- 6.4 气密性试验
- 6.5 盐雾腐蚀试验
- 6.6 应力腐蚀试验
- 6.7 二氧化硫腐蚀试验
- 6.8 耐电压性能试验
- 6.9 绝缘电阻试验
- 6.10 灭火系统试验
- 6.11 监视信息类型检查
- 6.12 状态传感单元试验
- 6.13 数据传输单元试验
- 6.14 DTU数据应用平台试验
- 6.15 瓶组充装密度和充装压力试验
- 6.16 振动试验
- 6.17 温度循环泄漏试验
- 6.18 瓶组倾倒冲击试验
- 6.19 误喷放防护装置抗冲击试验
- 6.20 灭火剂瓶组释放时间
- 6.21 外贮压式灭火剂瓶组特性试验
- 6.22 超压试验
- 6.23 工作可靠性试验
- 6.24 最大最小工作压力下动作试验
- 6.25 局部阻力损失试验
- 6.26 容器阀减压性能试验
- 6.27 手动操作试验
- 6.28 触点接触电阻试验
- 6.29 称重装置报警功能试验
- 6.30 高低温试验
- 6.31 称重装置过载试验
- 6.32 防护等级
- 6.33 压力显示器标度盘、显示屏检查
- 6.34 压力显示器示值基本误差检验
- 6.35 压力显示器交变负荷试验
- 6.36 压力显示器报警功能试验
- 6.37 数显式压力显示器电源试验
- 6.38 液位测量装置报警功能试验
- 6.39 安全泄放装置动作试验
- 6.40 安全泄放装置泄放能力试验
- 6.41 喷嘴保护帽试验
- 6.42 喷嘴流量特性试验
- 6.43 喷嘴耐热和耐压试验
- 6.44 喷嘴耐热和耐冷击试验
- 6.45 喷嘴耐冲击试验
- 6.46 全淹没喷嘴喷射特性试验
- 6.47 喷嘴噪音测试
- 6.48 单向阀开启压力试验
- 6.49 集流管流量试验
- 6.50 非金属连接管热空气老化试验
- 6.51 非金属连接管低温试验
- 6.52 驱动装置信号反馈功能试验
- 6.53 控制装置试验
- 6.54 信号反馈装置动作试验
- 6.55 减压装置减压性能试验
- 6.56 耐高压冲击试验
- 6.57 低泄高封阀关闭压力试验
- 6.58 涂层测试
- 6.59 承载能力试验
- 6.60 循环加载试验
- 6.61 疲劳试验
- 6.62 防护区泄压装置动作压力测试
- 6.63 防护区泄压装置有效泄压面积测试
- 6.64 防护区泄压装置耐低温试验
- 6.65 防护区泄压装置耐高温试验
- 6.66 耐火试验
- 6.67 漏风量试验
- 6.68 抗负压能力试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书
- 9 灭火剂充装
- 10 包装、运输、储存
- 附录A(资料性) 部件型号的编制方法
- 附录B(规范性) 不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力确定方法
- 附录C(资料性) DTU数据应用平台、SSU与DTU连接关系示例
- 附录D(资料性) 灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
- 附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
- 附录F(规范性) 灭火系统试验程序及样品数量
- 附录G(规范性) 灭火剂瓶组试验程序及样品数量
- 附录H(规范性) 驱动气体瓶组、启动气体瓶组试验程序及样品数量
- 附录I(规范性) 容器、气瓶试验程序及样品数量
- 附录J(规范性) 容器阀试验程序及样品数量
- 附录K(规范性) 称重装置试验程序及样品数量
- 附录L(规范性) 压力显示器试验程序及样品数量
- 附录M(规范性) 液位测量装置试验程序及样品数量
- 附录N(规范性) 安全泄放装置试验程序及样品数量
- 附录O(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量
- 附录P(规范性) 选择阀试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性) 单向阀试验程序及样品数量
- 附录R(规范性) 集流管试验程序及样品数量
- 附录S(规范性) 连接管试验程序及样品数量
- 附录T(规范性) 驱动装置试验程序及样品数量
- 附录U(规范性) 控制装置试验程序及样品数量
- 附录V(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量
- 附录W(规范性) 减压装置试验程序及样品数量
- 附录X(规范性) 低泄高封阀试验程序及样品数量
- 附录Y(规范性) 管件试验程序及样品数量
- 附录Z(规范性) 支吊架试验程序及样品数量
- 附录AA(规范性) 防护区泄压装置试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~