消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.46 全淹没喷嘴喷射特性试验


6.46.1 灭火系统要求
    灭火系统由生产者设计,并符合下列要求。
    a)灭火剂瓶组应在最低工作温度±2℃下放置16h以上。
    b)试验管路布置应保证20℃~22℃时,喷嘴入口压力为生产者公布的工作压力。
    c)灭火剂用量按实际试验空间和20℃时灭火浓度计算(灭火浓度见附录D,对于附录D中未给出的灭火系统的灭火浓度见附录E),当试验空间有实际泄漏,灭火剂瓶组喷射剩余率不为0时,灭火剂充装量应做适当修正。
    d)灭火剂喷放时间:使用化学合成类气体灭火剂灭火系统为8s~10s;使用惰性气体灭火剂灭火系统为50s~60s。
6.46.2 燃料要求
    试验燃料为商业级正庚烷,其理化特性应符合以下要求。
    a)馏程:84℃~105℃。
    b)初始与最终馏点差:≤10℃。
    c)所含芳香族化合物的体积分数:≤1%。
    d)密度(15℃时):680kg/m³~720kg/m³。
6.46.3 最大高度试验空间浓度分布试验
6.46.3.1 试验空间
    试验空间的体积应不小于100m。地面尺寸至少为4m×4m。空间的最大高度为生产者公布的喷嘴最大保护高度。
    在喷嘴与试验空间一面墙的中间位置设置一个与试验空间同高的挡板,挡板宽度为试验空间宽度的20%,挡板的位置见图12。
    试验空间若设泄压口,应设在3/4空间高度以上或顶部。
6.46.3.2 喷嘴布置
    喷嘴的位置保证灭火剂不直接喷向试验火、不引起燃料的飞溅。对于360°喷嘴,喷嘴的位置应安装在试验空间中间位置。对于180°喷嘴,喷嘴的位置应安装在试验空间一侧壁的中间位置。
6.46.3.3 氧浓度测量
    试验空间氧浓度测量点位置见图13。3个取样点与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm之间,距离地面高度分别为0.1H(H为试验空间高度)、0.5H、0.9H。
    氧浓度分析仪的分辨率不低于0.1%(体积分数),通道数量至少3个,应能连续测量,试验使用范围:17%~21%(体积分数),精度应不受燃烧产物影响。
6.46.3.4 试验空间温度测量
    试验空间温度测量点位置与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm之间,距离地面高度为0.5H。试验开始时的试验空间温度应为20℃±5℃。
    测温仪器采用1mm的K型热电偶(Ni-CrNi),数据采集装置采集周期不大于1s,应能连续记录。
6.46.3.5 喷嘴压力测量
    灭火系统喷放过程中喷嘴的压力应通过设置在管道上的压力传感器来测量,压力传感器距离喷嘴不超过1m,传感器的精度不低于0.5%。
6.46.3.6 试验空间温度测量
    试验空间温度测量点位置与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm之间,距离地面高度为0.5H。试验开始时的试验空间温度应为20℃±5℃。
    测温仪器采用1mm的K型热电偶(Ni-CrNi),数据采集装置采集周期不大于1s,应能连续记录。
6.46.3.7 喷嘴压力测量
    灭火系统喷放过程中喷嘴的压力应通过设置在管道上的压力传感器来测量,压力传感器距离喷嘴不超过1m,传感器的精度不低于0.5%。
6.46.3.8 燃料罐
    燃料罐为钢质圆形,内径80mm±5mm,高度不小于100mm,壁厚5mm~6mm,燃料罐底部垫水,正庚烷深度至少为50mm,液面距燃料罐口至少50mm。
    燃料罐共10个,其中8个燃料罐置于试验空间四墙面对角位置,四上四下放置,下角燃料罐罐口距地300mm,距墙50mm,上角燃料罐口距吊顶300mm,距墙50mm;挡板后放置两个,距挡板50mm,放置高度分别为距地300mm和挡板垂直中点处。
6.46.3.9 试验程序
    点燃燃料罐,预燃30s后,关闭除泄压口外的其他开口,启动灭火系统。
    灭火系统启动时,M2处的氧浓度不低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不超过1.5%(体积分数)。
6.46.3.10 试验记录
    试验记录下列参数:
    a)灭火系统喷射时间;
    b)喷嘴压力;
    c)释放到空间内的灭火剂总量;
    d)达到灭火浓度时间;
    e)灭火时间;
    f)各测量点温度;
    g)各测量点氧浓度。
6.46.4 最小高度/最大覆盖面积试验空间浓度分布试验
6.46.4.1 试验空间
    试验空间的面积和高度由喷嘴生产者提供。
    燃料罐位置上方应设可关闭的开口,便于灭火系统启动前通风。
    试验空间内应设置一个与其同高挡板,放置在喷嘴与试验空间一面墙之间的中间位置,挡板宽度为试验空间宽度的20%,挡板的位置见图12。
6.46.4.2 喷嘴布置
    喷嘴的布置位置同6.46.3.2。
6.46.4.3 氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力的测量
    氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力的测量同6.46.3.3~6.46.3.5。
6.46.4.4 燃料罐
    燃料罐尺寸符合6.46.3.8的规定。
    燃料罐至少5个,试验空间四个角落放置燃料罐,燃料罐距墙50mm,燃料罐顶部距地面或顶部300mm范围内,如果试验空间高度允许,应在试验空间地面和顶部300mm范围内分别设置。
    挡板的后面应放置1个燃料罐。
6.46.4.5 试验程序
    点燃燃料罐,预燃30s,关闭通风口,启动灭火系统。
    灭火系统启动时,M2处的氧浓度不应低于20.4%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低应不超过1.5%(体积分数)。
6.46.4.6 试验记录
    试验记录要求同6.46.3.10。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载