6.59 承载能力试验


6.59.1 抗震连接构件
    按照实际受力方式施加荷载,荷载为表8规定的试验荷载,试验加载速率应保证试件拉伸变形速率不超过12.7mm/min,达到试验荷载时保持1min,检查抗震连接构件的变形情况。
6.59.2 管道连接构件
    构件应锚固于槽钢构件背部,荷载为表8规定的试验荷载,分别在X、Y、Z三个方向上施加荷载,试验加载速率应保证试件拉伸变形速率不超过12.7mm/min,达到试验荷载时保持1min,检查管道连接构件裂纹和变形情况。
6.59.3 支吊架组件
    试验在具备拉伸、压缩功能的材料试验机上进行,试验机的拉伸速率应满足试件产生不小于1.27mm/min的拉伸变形。
    将试件按使用状态安装在试验台(架)上,工作状态需预加荷载的试件按表8给出的数值在实际承载方向上加载预荷载。选取适宜的加载速率,启动试验机加载至0.5倍表8规定的试验荷载,保持1min,记录试件变形量。继续加载至规定试验荷载,保持1min,检查试件状况。