6.50 非金属连接管热空气老化试验


    非金属连接管热空气老化试验在热空气老化试验箱内进行。
    按生产者提供的弯曲半径将非金属连接管弯成90°,置于热空气老化试验箱工作室中,试件与试件、试件与箱壁不应接触。
    试验温度为140℃±5℃,试验时间为10d。若试件不能承受该温度而发生软化时,允许在较低温度条件下进行加长时间试验,试验持续时间按公式(5)计算。
    老化试验后取出试件,在常温下空气环境中冷却24h检查。
 