6.4 复合防水层


6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。                  
6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。
表6.4.2 防水卷材的粘结质量
表6.4.2 防水卷材的粘结质量
        注:防水涂料作为防水卷材粘结材料复合使用时,应符合相应的防水卷材胶粘剂规定。
6. 4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和第6.3节的有关规定。
Ⅰ 主控项目
6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。
        检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。
        检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
        检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6. 4.7 卷材与涂膜应粘贴牢固,不得有空鼓和分层现象。
        检验方法:观察检查。
6.4.8 复合防水层的总厚度应符合设计要求。
        检验方法:针测法或取样量测。
条文说明
6. 4.1 复合防水层中涂膜防水层宜设置在卷材防水层下面,主要是体现涂膜防水层粘结强度高,可修补防水层基层裂缝缺陷,防水层无接缝、整体性好的特点;同时还体现卷材防水层强度高、耐穿刺,厚薄均匀,使用寿命长等特点。
6.4.2 复合防水层防水涂料与防水卷材两者之间,能否很好地粘结是防水层成败的关键,本条对复合防水层的卷材粘结质量作了基本规定。
6.4.3 在复合防水层中,如果防水涂料既是涂膜防水层,又是防水卷材的胶粘剂,那么单独对涂膜防水层的验收不可能,只能待复合防水层完工后整体验收。如果防水涂料不是防水卷材的胶粘剂,那么应对涂膜防水层和卷材防水层分别验收。
6.4.4 参见本规范第6.2.10条和第6.3.4条的条文说明。
6. 4.5 参见本规范第6.2.11条和第6.3.5条的条文说明。
6. 4.6 参见本规范第6.2.12条的条文说明。
6.4.7 卷材防水层与涂膜防水层应粘贴牢固,尤其是天沟和立面防水部位,如出现空鼓和分层现象,一旦卷材破损,防水层会出现窜水现象,另外由于空鼓或分层,加速卷材热老化和疲劳老化,降低卷材使用寿命。
6.4.8 复合防水层的总厚度,主要包括卷材厚度、卷材胶粘剂厚度和涂膜厚度。在复合防水层中,如果防水涂料既是涂膜防水层,又是防水卷材的胶粘剂,那么涂膜厚度应给予适当增加。有关复合防水层的涂膜厚度,应符合本规范第6.3.7条的规定。