中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装


7.2.1 平瓦和脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合。
7.2.2 基层、顺水条、挂瓦条的铺设应符合下列规定:
      1 基层应平整、干净、干燥;持钉层厚度应符合设计要求;
      2 顺水条应垂直正脊方向铺钉在基层上,顺水条表面应平整,其间距不宜大于500mm;
      3 挂瓦条的间距应根据瓦片尺寸和屋面坡长经计算确定;
      4 挂瓦条应铺钉平整、牢固,上棱应成一直线。
7.2.3 挂瓦应符合下列规定:
      1 挂瓦应从两坡的檐口同时对称进行。瓦后爪应与挂瓦条挂牢,并应与邻边、下面两瓦落槽密合;
      2 檐口瓦、斜天沟瓦应用镀锌铁丝拴牢在挂瓦条上,每片瓦均应与挂瓦条固定牢固;
      3 整坡瓦面应平整,行列应横平竖直,不得有翘角和张口现象;
      4 正脊和斜脊应铺平挂直,脊瓦搭盖应顺主导风向和流水方向。
7.2.4 烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸,应符合下列规定:
      1 瓦屋面檐口挑出墙面的长度不宜小于300mm;
      2 脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm;
      3 脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于80mm;
      4 瓦头伸入檐沟、天沟内的长度宜为50mm~70mm;
      5 金属檐沟、天沟伸入瓦内的宽度不应小于150mm;
      6 瓦头挑出檐口的长度宜为50mm~70mm;
      7 突出屋面结构的侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm。
Ⅰ 主控项目
7.2.5 瓦材及防水垫层的质量,应符合设计要求。
        检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.2.6 烧结瓦、混凝土瓦屋面不得有渗漏现象。
        检验方法:雨后观察或淋水试验。
7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。
        检验方法:观察或手扳检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.8 挂瓦条应分档均匀,铺钉应平整、牢固;瓦面应平整,行列应整齐,搭接应紧密,檐口应平直。
        检验方法:观察检查。
7.2.9 脊瓦应搭盖正确,间距应均匀,封固应严密;正脊和斜脊应顺直,应无起伏现象。
        检验方法:观察检查。
7.2.10 泛水做法应符合设计要求,并应顺直整齐、结合严密。
         检验方法:观察检查。
7.2.11 烧结瓦和混凝土瓦铺装的有关尺寸,应符合设计要求。
         检验方法:尺量检查。
条文说明
7.2.1 烧结瓦和混凝土瓦的质量,包括品种及规格、外观、物理性能等内容,本条只对外观质量提出要求。平瓦和脊瓦应边缘整齐、表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪和瓦槽的尺寸应配合适当,铺瓦前应选瓦,凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口等缺陷的瓦,不得使用。
7.2.2 为了保证块瓦平整和牢固,必须严格控制基层、顺水条和挂瓦条的平整度。在符合结构荷载要求的前提下,木基层的持钉层厚度不应小于20mm,人造板材的持钉层厚度不应小于16mm,C20细石混凝土的持钉层厚度不应小于35mm。
7.2.3 烧结瓦、混凝土瓦挂瓦时应注意的问题:
      1 挂瓦时应将瓦片均匀分散堆放在屋面两坡,铺瓦时应从两坡从下向上对称铺设,这样做可以避免产生过大的不对称荷载,而导致结构的变形甚至破坏。挂瓦时应瓦榫落槽,瓦角挂牢,搭接严密,使屋面整齐、美观。
      2 对于檐口瓦、斜天沟瓦,因其易于脱落,故施工时应用镀锌铁丝将其拴牢在挂瓦条上。在大风或地震设防地区,屋面易受风力或地震力的影响而导致瓦片脱落,故应采取有效措施使每片瓦均能与挂瓦条牢固固定。
      3 在铺设瓦片时应做到整体瓦面平整,横平竖直,外表美观,尤其是不得有张口现象,否则冷空气或雨水会沿缝口渗入室内,甚至造成屋面渗漏。
7.2.4 根据烧结瓦和混凝土瓦的特性,通过经验总结,规定了块瓦铺装时相关部位的搭伸尺寸。
7.2.5 本条规定了烧结瓦和混凝土瓦的质量,应符合现行国家标准《烧结瓦》GB/T 21149和行业标准《混凝土瓦》JC/T 746的规定;防水垫层的质量应符合现行行业标准《坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层》JC/T 1068和《坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层》JC/T 1067的规定。
7.2.6 由于烧结瓦、混凝土瓦屋面形状、构造、防水做法多种多样,屋面上的天窗、屋顶采光窗、封口封檐等情况也十分复杂,这些在设计图纸中均会有明确的规定,所以施工时必须按照设计施工,以免造成屋面渗漏。
7.2.7 为了确保安全,针对大风及地震设防地区或坡度大于100%的块瓦屋面,应采用固定加强措施。有时几种因素应综合考虑,应由设计给出具体规定。
7.2.8 挂瓦条的间距是根据瓦片的规格和屋面坡度的长度确定的,而瓦片则直接铺设在其上。所以只有将挂瓦条铺设平整、牢固,才能保证瓦片铺设的平整、牢固,也才能做到行列整齐、檐口平直。
7.2.9 脊瓦起封闭两坡面瓦之间缝隙的作用,如脊瓦搭接不正确,封闭不严密,就可能导致屋面渗漏。另外,在铺设脊瓦时宜拉线找直、找平,使脊瓦在屋脊上铺成一条直线,以保证外表美观。
7.2.10 泛水是屋面防水的薄弱环节,主要节点构造、泛水做法不当极易造成屋面渗漏,只有按照设计图纸施工,才能确保泛水的质量。
7.2.11 参见本规范第7.2.4条的条文说明。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读