中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.3 系统抗风荷载性能试验方法


A.3.1 试样应由基层墙体和被测外保温系统组成,试样尺寸应不小于2.0m×2.5m。
    基层墙体可为混凝土墙或砖墙。为了模拟空气渗漏,在基层墙体上每平方米应预留一个直径15mm的孔洞,并应位于保温板接缝处。
A.3.2 试验设备是一个负压箱。负压箱应有足够的深度,以保证在外保温系统可能的变形范围内能使施加在系统上的压力保持恒定。试样安装在负压箱开口中并沿基层墙体周边进行固定和密封。
A.3.3 试验步骤中的加压程序及压力脉冲图形见图A.3.3。
    每级试验包含1415个负风压脉冲,加压图形以试验风荷载Q的百分数表示。试验以1kPa的级差由低向高逐级进行,直至试样破坏。
    有下列现象之一时,可视为试样破坏:
    1 保温板断裂;
    2 保温板中或保温板与其保护层之间出现分层;
A.3.3 加压步骤及压力脉冲图形
A.3.3 加压步骤及压力脉冲图形
    3 保护层本身脱开;
    4 保温板被从固定件上拉出;
    5 机械固定件从基底上拔出;
    6 保温板从支撑结构上脱离。
A.3.4 系统抗风压值Rd应按下式进行计算:
系统抗风压值计算公式
    式中 Rd——系统抗风压值,kPa;
            Q1——试样破坏前一级的试验风荷载值,kPa;
            K——安全系数,按本规程第4.0.6条表4.0.6选取;
            Ca——几何因数,Ca=1;
            Cs——统计修正因数,按表A.3.4选取。
表A.3.4 保温板为粘接固定时的Gs值
表A.3.4 保温板为粘接固定时的Gs值
条文说明
A.3.3 试验起始风荷载Q1可按下式选取:
 起始风荷载Q1
    分析计算举例:
    风荷载设计值Wd=3.2kPa,安全系数m=1.5,Ca=1,对于EPS板外保温系统,EPS板粘结面积为40%,Cs=0.9。
    计算得Q1=1.5×3.2/(0.9×1)—2=3.3kPa,取整数后Q1=3kPa。
    试验应从Q1=3kPa级做起,并按Q1=3kPa,4kPa,5kPa,6kPa,7kPa,……逐级进行。假如在6kPa级试验中试样破坏,则应取Q1=5kPa。按式(A.3.4)计算。Rd=3.0kPa,小于设风荷载设计值3.2kPa,该系统不合格。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读