A.4 系统耐冻融性能试验方法


A.4.1 当采用以纯聚合物为粘结基料的材料做饰面涂层时,应对以下两种试样进行试验:
    1 由保温层和抹面层构成(不包含饰面层)的试样;
    2 由保温层和保护层构成(包含饰面层)的试样。
    当饰面层材料不是以纯聚合物为粘结基料的材料时,试样应包含饰面层。如果不只使用一种饰面材料,应按不同种类的饰面材料分别制样。如果仅颗粒大小不同,可视为同种类材料。
    试样尺寸为500mm×500mm,试样数量为3件。
    试样周边涂密封材料密封。
A.4.2 试验步骤应符合下列规定:
    1 冻融循环30次,每次24h。
    1)在(20±2)℃自来水中浸泡8h。试样浸入水中时,应使抹面层或保护层朝下,使抹面层浸入水中,并排除试样表面气泡。
    2)在(—20±2)℃冰箱中冷冻16h。
    试验期间如需中断试验,试样应置于冰箱中在(—20±2)℃下存放。
    2 每3次循环后观察试样是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况,并做记录。
    3 试验结束后,状态调节7d,按本规程第A.8.2条规定检验拉伸粘结强度。
条文说明
A.4.1 试样
    不同材料的饰面层具有不同的吸水性能,这对耐冻融性能影响很大。本条规定是考虑到应在最不利的条件下进行检验。