3.8 慢速发展火灾响应性能
3.8.1 探测器的漂移补偿功能不应使探测器对慢速发展火灾的响应性能产生明显影响。
3.8.2 当无法用模拟烟气浓度缓慢增加的方法评估探测器对慢速发展火灾响应性能时,可以通过物理试验和模拟试验对电路和/或软件分析确定。
3.8.3 探测器评估应满足以下要求:
a)对于任意一种大于A/4h(A为探测器不加补偿时的初始响应阈值)的升烟速率R,探测器发出报警的时间应小于(1.6×A/R+100)s;
b)探测器的漂移补偿设定在一定范围内时,在该范围内探测器的响应阈值与该只探测器不加补偿时的初始响应阈值之比不应超过1.6。
注:有关评估方法的进一步说明见附录D。
- 上一节:3.7 防止外界物体侵入性能
- 下一节:3.9 使用说明书
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 报警确认灯
- 3.3 辅助设备连接
- 3.4 可拆卸探测器
- 3.5 出厂设置
- 3.6 响应性能现场设置
- 3.7 防止外界物体侵入性能
- 3.8 慢速发展火灾响应性能
- 3.9 使用说明书
- 3.10 控制软件要求
- 4 要求和试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 重复性试验
- 4.3 方位试验
- 4.4 一致性试验
- 4.5 电源参数波动试验
- 4.6 气流试验
- 4.7 环境光线试验
- 4.8 高温试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 恒定湿热(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(耐久)试验
- 4.12 腐蚀试验
- 4.13 冲击试验
- 4.14 碰撞试验
- 4.15 振动(正弦)(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.19 静电放电抗扰度试验
- 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.22 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志
- 6.1 总则
- 6.2 产品标志
- 附录 A(规范性附录)阈值检验烟箱
- 附录 B(规范性附录)试验烟
- 附录C (规范性附录)闪光装置
- 附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
- 附录E (规范性附录)碰撞试验设备
- 附录F (规范性附录)燃烧试验室
- 附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
- 附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火
-
笔记需登录后才能查看哦~