附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
I.1 燃料:质量密度约20kg/m3的无阻燃剂软聚氨脂泡沫塑料。
I.2 布置:3 块50cm×50cm×2cm的垫块迭在一起。底板为铝箔,其边缘向上卷起。
I.3 点火燃料:在直径为5cm的盘中,装入5mL甲基化酒精。
I.4 点火部位:最下面垫块的一角。
I.5 试验结束的判据:y=6。
I.6 试验结束时火灾参数应满足下列要求:
——试验火的m与y的比值以及m 与试验时间的比值关系应在图I.1和I.2图的实线范围内,且在y=6或探测器发出火灾报警信号后结束。
