4.11 恒定湿热(耐久)试验


4.11.1 目的 
    检验探测器在使用环境中承受湿度长期影响的能力。 
4.11.2 试验方法 
4.11.2.1 将试样在温度为(40±5)℃的试验箱中放置2h后,调节试验箱,使试验箱在温度为(40±2)℃、相对湿度为(93±3)%的条件下持续工作21d,湿热环境期间,试样不通电。 
4.11.2.2 湿热环境结束后,将试样由湿热试验箱内取出,在正常大气条件下放置至少1h, 然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样能处于正常监视状态,按4.1.5 的要求测量响应阈值。 
4.11.2.3 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.11.3 要求 
4.11.3.1 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。 
4.11.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.11.4 试验设备 
    试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。 