附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火


H.1 燃料:洁净、干燥的棉绳。
H.2 布置:将90根长度为80cm,重3g的棉绳固定在直径为10cm的金属圆环上,然后悬挂在支架上(见图H.1)。
H.3 点火:在棉绳下端点火,点燃后立即熄灭火焰,保持连续冒烟。试验必须在所有棉绳被点燃后才能开始。 
H.4 试验结束的判据:m=2dBm-1
H.5 试验结束时火灾参数应满足下列要求: 
    ——试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图H.2和H.3图的实线范围内,且在m=2dBm-1或探测器发出火灾报警信号后结束。 
试验火SH2-棉绳阴燃火