附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
D.1 探测器的“漂移补偿”
D.1.1 普通探测器在正常监视状态下,将传感器上的信号与一个固定的响应阈值不断比较来判断是否应该报警。当传感器信号达到响应阈值时,探测器应会发出火灾报警信号。报警时的烟气浓度就是该只探测器的响应阈值。因此,普通探测器的响应阈值是固定的,不能随着传感器信号和时间的变化速率而进行漂移补偿。
D.1.2 通常,洁净空气中的传感器信号在探测器的寿命周期中会不断变化。例如探测室中的灰尘或元器件的老化都传影响传感器的信号变化,从而使探测器的灵敏度提高,容易产生误报警。
D.1.3 为了保证探测器灵敏度的稳定,减少上述因素对其的影响,有必要对上述受影响的传感器信号进行补偿。本附录讨论的前提就是该补偿已经实现,并已经部分或全部抵消传感器信号所受的上述影响。
D.1.4 任何“漂移补偿”都会降低探测器对传感器信号缓慢变化的敏感度。若这些变化是真实的,却是缓慢发展的火灾时,探测器的灵敏度应会降低。本标准3.8条规定,就是要求探测器的“漂移补偿”使探测器对缓慢发展的火灾的灵敏度降低的范围不能超出标准的规定。
D.1.5 本标准认为任何对生命或财产构成危险的火灾发展的速率,至少要大于每小时A/4,其中A为探测器在没有实现补偿条件下的正常响应阈值。因此本标准未规定小于每小时A/4的传感器信号变化速率,也应是说本标准不要求探测器对低于该变化速率响应。
D.1.6 本标准3.8条未规定补偿的实现方式,只要求探测器对于任意一种大于每小时A/4(A为探测器不加补偿的初始响应阈值)的升烟速率R,探测器发出的报警的时间应大于100s且不应超出1.6×A/R;且探测器的漂移补偿应设定在一定范围内,且在该范围内不应导致探测器的响应阈值与该只探测器不加补偿时的初始响应阈值之比超过1.6。
D.2 线性“漂移补偿”
D.2.1 若探测器的补偿线性的,也应是探测器信号的增加随时间而线性变化,而且对补偿范围不加限定。则要求补偿速率最大不能大于每小时0.094×A的变化速率(见图D.1),且在该补偿速率下,探测器应在6.4h内达到火灾报警状态。
D.3.1 若探测器的补偿为阶梯式变化,传感器信号应在6.4h内达到响应阈值。例如图D.2所示的曲 线,传感器应在6h达到响应阈值。
D.4.1 若探测器的补偿速率不限于每小时0.094×A,但补偿的限定值不大于0.6×A。如图D.3所示,探测器应在6.4h达到火灾报警状态。该类型探测器的最大补偿速率可根据试验火的具体条件限定。
D.5 非线性的响应特性
D.5.1 本标准3.8中的a)条未明确规定对缓慢变化补偿的实现方式。然而通常的探测器对烟尘的线性响应特性的区域是有限的。若补偿使探测器的响应特性进入非线性响应特性的区域时,探测器的灵敏度就有可能不满足标准的要求。
D.5.2 如图D.4所示,图中的两个坐标轴线的单位均为响应阈值A,非线性响应特性使灵敏度提高,从而大大增加响应的输出。此时,有必要将补偿限定在不大于1.1×A的范围内。因为本标准3.8中的b)条规定,补偿不应导致探测器的响应阈值与该只探测器不加补偿时的初始响应阈值之缘超过1.6;而外界的烟尘浓度必须在1.1×A~2.7×A的范围内增加到一定值,才能响应输出变化增加到A。
图D.1 线性“漂移补偿”
D.3 阶梯式的“漂移补偿” D.3.1 若探测器的补偿为阶梯式变化,传感器信号应在6.4h内达到响应阈值。例如图D.2所示的曲 线,传感器应在6h达到响应阈值。

图D.2 阶梯式“漂移补偿”
D.4 高速率但有限定值的“漂移补偿” D.4.1 若探测器的补偿速率不限于每小时0.094×A,但补偿的限定值不大于0.6×A。如图D.3所示,探测器应在6.4h达到火灾报警状态。该类型探测器的最大补偿速率可根据试验火的具体条件限定。

图D.3 高速率但有限定值的“漂移补偿”
图D.4 非线性的响应特性
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录C (规范性附录)闪光装置
- 下一节:附录E (规范性附录)碰撞试验设备
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 报警确认灯
- 3.3 辅助设备连接
- 3.4 可拆卸探测器
- 3.5 出厂设置
- 3.6 响应性能现场设置
- 3.7 防止外界物体侵入性能
- 3.8 慢速发展火灾响应性能
- 3.9 使用说明书
- 3.10 控制软件要求
- 4 要求和试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 重复性试验
- 4.3 方位试验
- 4.4 一致性试验
- 4.5 电源参数波动试验
- 4.6 气流试验
- 4.7 环境光线试验
- 4.8 高温试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 恒定湿热(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(耐久)试验
- 4.12 腐蚀试验
- 4.13 冲击试验
- 4.14 碰撞试验
- 4.15 振动(正弦)(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.19 静电放电抗扰度试验
- 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.22 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志
- 6.1 总则
- 6.2 产品标志
- 附录 A(规范性附录)阈值检验烟箱
- 附录 B(规范性附录)试验烟
- 附录C (规范性附录)闪光装置
- 附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
- 附录E (规范性附录)碰撞试验设备
- 附录F (规范性附录)燃烧试验室
- 附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
- 附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火
-
笔记需登录后才能查看哦~