4.1 总则
4.1.1 试验大气条件
除有关条文中没有说明,各项试验均在下述大气条件下进行:
——温度:15℃~35℃;
——湿度:25%RH~75%RH;
——大气压力:86kPa~106kPa。
4.1.2 试验正常监视状态
若试验方法要求探测器在正常监视状态下工作,应将试样与制造商提供的控制和指示设备连接;在有关条文中没有特殊要求时,应保证探测器的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
注:探测器的检测报告应注明试验期间探测器配接的控制和指示设备的型号、制造商等内容。
4.1.3 探测器安装
探测器应按制造商规定的正常安装方式安装。如果说明书给出多种安装方式,试验中应采用对探测器工作最不利的安装方式。
4.1.4 容差
除有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。
4.1.5 响应阈值的测量
4.1.5.1 探测器响应阈值的测量应在标准烟箱(以下简称烟箱)中进行,烟箱应符合附录A的规定,并满足方位、电压波动、气流、高潮、环境光线等试验的要求。
4.1.5.2 探测器按正常监视状态安装在烟箱中。在有关条文中没有特殊要求时,探测器的方位应为最不利方位,探测器周围的气流应为(0.2±0.04)m/s,气流温度应为(23±5)℃。
4.1.5.3 试验烟应符合附录B的规定。
4.1.5.4 试验前,烟箱和探测器内部不应有试验烟存在。在有关条文中没有特殊要求时,探测器应在监视状态下稳定工作15min。
4.1.5.5 试验烟应按下述烟速率要求注入烟箱:
——光电探测器为0.015dBm-1min-1≤Δm/Δt≤0.1dBm-1min-1;
——离子探测器为0.05min-1≤Δy/Δt≤0.3min-1。
注:m、y的计算公式和测量方法见附录A。
4.1.5.6 离子探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的y值,光电探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的m值(dBm-1)。
4.1.6 试验样品
试验前,制造商应提供下列试验样品:
a) 对于可拆卸式探测器,应提供20只探头和20只底座;
b) 对于不可拆卸探测器,应提供20只探测器。
4.1.7 试验前检查
4.1.7.1 探测器在试验前进行外观检查,应符合下述要求:
a) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
b) 紧固部位无松动。
4.1.7.2 探测器在试验前应按第3章要求对试样进行检查,符合要求后方可进行试验。
4.1.8 试验程序
探测器应按表1规定的程序进行试验。一致性试验后,响应阈值最大的四只探测器按17号~20号顺序编号,其他探测器随机按1号~16号编号。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 报警确认灯
- 3.3 辅助设备连接
- 3.4 可拆卸探测器
- 3.5 出厂设置
- 3.6 响应性能现场设置
- 3.7 防止外界物体侵入性能
- 3.8 慢速发展火灾响应性能
- 3.9 使用说明书
- 3.10 控制软件要求
- 4 要求和试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 重复性试验
- 4.3 方位试验
- 4.4 一致性试验
- 4.5 电源参数波动试验
- 4.6 气流试验
- 4.7 环境光线试验
- 4.8 高温试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 恒定湿热(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(耐久)试验
- 4.12 腐蚀试验
- 4.13 冲击试验
- 4.14 碰撞试验
- 4.15 振动(正弦)(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.19 静电放电抗扰度试验
- 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.22 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志
- 6.1 总则
- 6.2 产品标志
- 附录 A(规范性附录)阈值检验烟箱
- 附录 B(规范性附录)试验烟
- 附录C (规范性附录)闪光装置
- 附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
- 附录E (规范性附录)碰撞试验设备
- 附录F (规范性附录)燃烧试验室
- 附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
- 附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火
-
笔记需登录后才能查看哦~