4.22 火灾灵敏度试验


4.22.1 目的 
    检验探测器在模拟真实火灾条件下的响应性能。 
4.22.2 试验方法 
4.22.2.1 按附录F 要求将4只试样安装在燃烧试验室的顶棚表面上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态。应依据制造商的说明对试样进行安装和调试,对具有可变响应阈值的试样,应将其阈值设在最大极限值上。 
4.22.2.2 对于附录G~J要求的每种试验火,在试验前,应使试样稳定工作15min,试验室内应通风  换气,直至热电偶、光学烟密度计和离子烟浓度计分别指示温度(23±5)℃、烟浓度m值小于0.02dB/m和y值0.05为止。 
4.22.2.3 按附录G~J的要求对每分钟试验火进行点火。点火后,试验人员应立即离开试验室,并要注意防止空气流动影响试验火。所有门、窗或其他开口均应关闭。试验期间应随时测量ΔT、m、y等火灾参数。 
4.22.3 要求 
    试样在每种试验火结束前均应发出火灾报警信号。