目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.19 静电放电抗扰度试验
4.19.1 目的
检验探测器对带静电人员、物体造成的静电放电的适应性。
4.19.2 试验方法
4.19.2.1 将试样放在距接地参考平面0.8m的支架上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。
4.19.2.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
4.19.2.3 按GB/T 17626.2—1998的要求,对试样施加以下条件的电磁干扰:
——空气放电电压为8kV;
——接触放电电压为6kV;
——极性为正、负。
4.19.2.4 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.19.2.5 干扰环境结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
4.19.3 要求
4.19.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。
4.19.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.19.4 试验设
备试验设备应满足国家标准GB/T 17626.2—1998的规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 报警确认灯
- 3.3 辅助设备连接
- 3.4 可拆卸探测器
- 3.5 出厂设置
- 3.6 响应性能现场设置
- 3.7 防止外界物体侵入性能
- 3.8 慢速发展火灾响应性能
- 3.9 使用说明书
- 3.10 控制软件要求
- 4 要求和试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 重复性试验
- 4.3 方位试验
- 4.4 一致性试验
- 4.5 电源参数波动试验
- 4.6 气流试验
- 4.7 环境光线试验
- 4.8 高温试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 恒定湿热(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(耐久)试验
- 4.12 腐蚀试验
- 4.13 冲击试验
- 4.14 碰撞试验
- 4.15 振动(正弦)(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.19 静电放电抗扰度试验
- 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.22 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志
- 6.1 总则
- 6.2 产品标志
- 附录 A(规范性附录)阈值检验烟箱
- 附录 B(规范性附录)试验烟
- 附录C (规范性附录)闪光装置
- 附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
- 附录E (规范性附录)碰撞试验设备
- 附录F (规范性附录)燃烧试验室
- 附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
- 附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火
-
笔记需登录后才能查看哦~