7.4 太阳能加热系统


7.4.1 利用太阳能作为池水加热热源时,应符合下列规定:
1 太阳年日照时数应大于1200h;
2 太阳年辐射量应大于4200MJ/m²;
3 年极端最低温度不得低于-45℃。
7.4.2 根据不同地区的纬度、太阳能年辐射总量、年日照小时数、年晴天光照时间等参数,太阳能集热面积应按下列规定计算确定:
1 集热器集热效率应以实际产品实测数据确定,但不宜小于50%;
2 太阳能的保证率宜为40%~80%;
3 太阳辐射热量应按春、秋两个季节平均太阳辐射量为依据;
4 集热水箱热水温度宜按不低于50℃计,采用直接式加热方式时可不设集热水箱;
5 系统热损失宜按20%计。
7.4.3 游泳池太阳能集热系统应采用组合或承压式循环系统设计,并应符合下列规定:
1 宜综合利用池水加热与淋浴热水的制备热能;
2 冷水进水及热水流出应配水均匀、无死水区、无气阻区;
3 储热水池应有足够的容积,且系统应不结垢和不发生冰冻;
4 池水加热宜采用低阻力、大流量换热器;
5 系统应有各种水温、水位、水压、水泵开启及关闭、自动或手动排空等控制,并应满足自动化、智能化、远距离和按季节可调设定的控制要求;
6 系统应有漏电保护设计;
7 系统管道应有抗紫外线的措施或采用抗紫外线的管材。
7.4.4 太阳能集热器应根据当地太阳能资源、气候环境,因地制宜地选用光滑材质或非光滑材质集热器,并应符合下列规定:
1 集热效率高、产热快、承压高、长期连续运行性能稳定;
2 具有防渗漏水、防爆裂、防冻裂、防雷、防漏电、防强风及抗雪载、防冰雹等性能;
3 集热器材质应耐腐蚀,应符合卫生及环保要求,对被加热水不得产生二次污染。
7.4.5 光滑材质的太阳能集热器的布置和安装,应符合下列规定:
1 集热器的布置应与土建专业密切配合及协调,应做到既满足加热系统要求又不影响建筑外观和结构安全;
2 集热器的朝向应保证集热面最大限度获得太阳光的照射,且不被自身建筑、周围建筑和设施、树木遮挡,应保证集热器的日照时数不小于4h;
3 集热器的布置不应跨越建筑变形缝;
4 集热器的安装倾角应与当地纬度相同。
7.4.6 采用低温升、大流量直接加热池水的非光滑材质集热器的设置和安装除应符合本规程第7.4.4条的规定外,还应符合下列规定:
1 材质应具抗紫外线、耐氯及化学药品和不污染池水水质的特性;
2 集热器宜沿屋面设置,如架空设置时应加设垫板;
3 每组集热器单元应设置泄水装置;
4 集热器配水管、集水管的最高部位应设自动排气阀。
7.4.7 太阳能加热系统的管材应符合下列规定:
1 太阳能热水系统的管道和附配件应为耐紫外线材质;
2 与集热器配套的管道应有补偿伸缩的措施。
7.4.8 太阳能加热系统应按设计总热负荷配置辅助热源和加热设备。
7.4.9 太阳能集热器的设计还应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364和《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713的规定。
条文说明
7.4.1 太阳能是清洁及安全的永久性能源。我国地处北半球欧亚大陆的东部,幅员辽阔,有着十分丰富的太阳能资源。据资料介绍:我国大部分地区的全年日照小时数在2200~3300h。特别是近年来利用太阳能作为热源,已日益剧增,技术上也趋成熟。太阳能用于游泳池的加热也已有所应用,并取得很好的节能效益。但为了提高太阳能的利用率,提高综合经济效益,本条规定了推广太阳能应用的基本条件。在年极端气温低于—45℃的地区,利用太阳能由于热损失很大,而且防冻问题不容易解决,因此在此种气候条件对其应用给予限制。
7.4.2 太阳能是一种永久性的能源,具有使用方便、社会效益显著、对环境不产生污染的优良特点。虽然常年运行费用低,但由于太阳能供热系统初期投资较大,为能在较短时间内回收投资,设计应注意系统的热量平衡计算。为此,本条规定了相关计算参数。太阳能保证率是指太阳能加热系统中,由太阳能提供的能量占系统总热负荷的百分数。它的取值应根据当地的气候条件、太阳能的丰富程度、用户的使用要求及系统的经济性,综合考虑确定。根据游泳池一般都为全年开放使用的特点,条文规定宜按40%~80%为佳。具体应用时可按表3选用:
表3 不同太阳能保证率
不同太阳能保证率
将太阳能制备的热水作为热源,要求温度超过50℃是要达到提高热交换效率的目的,但对水的硬度较高的地区来讲,防止结垢是不可忽视的问题。太阳能热水系统以春秋两季为依据,为此,在冬季及阳光不足的阴雨天,为保证游泳池的正常使用,配备辅助加热装置是必不可少的。低温升全流量直接式加热方式所采用的集热器为非光滑材质的集热板,也有叫塑料集热板。是一种游泳池直接加热池水的太阳能设备,是由PP材料制造的具有抗腐蚀、无安全隐患、无光污染、抗风性能强、重量轻的产品。在国外应用较早,由于国内尚无此产品,尚需进口。并且我国已有数十座游泳池的应用实践,证明效果良好,受到用户的好评。
7.4.3 为充分利用太阳能热水系统收集到的热能,设计时将池水加热与淋浴用水加热相结合的加热方式是目前已使用并证明的合理方式。推荐间接式池水加热方式是基于经加药消毒的池水具有腐蚀性,这种方式对保护太阳能设备安全运行和延长太阳能设备使用寿命具有重要意义。太阳能热水系统管道常年受太阳光紫外线照射,一些非金属的塑料管材要具有防紫外线照射加速管材老化的有效措施。设计人员应予以重视。
7.4.4 本条规定的光滑材质集热器系统是指由有色金属板吸热板、盖板、保温层和外壳组成的平板型和玻璃真空管或金属热管等组成的集热器。非光滑材质集热器系由给水管和毛细管为一体的耐候高吸热性聚丙烯制造的集热器。
7.4.5 游泳池吸收太阳能集热器的面积较大,因此如何在有限的物面上合理地布置集热器,应与建筑专业密切配合协调。使其在外观上使两者都能够完美的结合,是很重要的问题,并为太阳能供热系统的安装、维护、更换提供安全便利的条件,故设计人员应认真对待。游泳池是长年需太阳能供热的,因此,集热器的安装倾斜角对能获取最大热能很重要。一般应按春、秋、冬三个季节使用来考虑。而夏季由于日照比较富裕,可以不予考虑。为了保证冬季能获得足够的太阳热能,条文规定安装倾斜角与当地纬度一致为好。
7.4.6 本条提出的非光滑材质集热器系指由塑料或橡胶等材质组成集热器。它是专用于对游泳池水进行直接加热而研制的产品,在我国云南等地区应用较多。
7.4.8 太阳能加热系统受气候条件影响较大,在阴雨天系统就无法正常运行,供热就不能满足使用要求,为满足游泳池的正常开放,太阳能供热系统还应该配置辅助加热设备。辅助加热设备的容量按气候条件确定,条文规定按游泳池100%需热量设置辅助加热设备。