中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.11 低压配电装置


7.11.1 低压配电装置清扫每年应至少进行一次。
7.11.2 低压配电装置的检查、清扫,应符合下列规定:
    1 刀开关的动、静触头应接触良好,无蚀伤、氧化过热痕迹,大电流的开关触头间可适量涂些导电膏;双投开关在分闸位置,动触头应可靠固定,不得使动触头有自行滑落的可能;铁壳开关闭锁应正常可靠,速断弹簧应无锈蚀变形。
    2 熔断器的指示器方向应装在便于观察处;当瓷质熔断器安装在金属板上时,其底座应垫软绝缘衬垫;无填料式熔断器应紧固接触点,插座刀口应涂导电膏;当熔管内部有烧损时,应清除积炭,必要时应更换。
    3 当空气断路器、交流接触器的主触头压力弹簧过热失效时,应更换;检查其触头接触应良好,有电弧烧伤应磨光,当磨损厚度超过1mm时,应更换;动、静触头应对准,三相应同时闭合;分、合闸动作应灵活可靠,电磁铁吸合应无异常、错位现象,应检查吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象,若短路环烧损则应更换,应清除消弧室的积尘、炭质及金属细末。
    4 自动开关、磁力启动器热元件的连接处应无过热,电流整定值应与负荷相匹配;可逆启动器连锁装置必须动作准确、可靠。
    5 装有电源连锁的配电装置,必须做传动试验,动作应正确、可靠。
    6 电流互感器铁芯应无异状,线圈应无损伤。
    7 校验空气断路器的分励脱扣器在线路电压为额定值的75%~105%时,应能可靠工作,当电压低于额定值的35%时,失压脱扣器应能可靠释放。
    8 校验交流接触器的吸引线圈,在线路电压为额定值的85%~105%时,应能可靠工作,当电压低于额定值的40%时,应能可靠释放。
    9 检查电器的辅助触头有无烧损现象,通过的负荷电流有无超过额定电流值。
    10 测量布线的绝缘电阻,其值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定;测量电力布线的绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读