前言
本标准的4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11为强制性条文,其余为推荐性条文。
本标准对应于国际标准 ISO 4641:1991《吸水和排水用橡胶软管》,与 ISO 4641:1991的一致性的程度为非等效,主要差异如下:
——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
——将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述;
——增加了消防吸水胶管线质量、弯曲负荷性能、曲挠性能、盘卷性能要求;
——对耐臭氧性能不作要求。
——增加了消防吸水胶管线质量、弯曲负荷性能、曲挠性能、盘卷性能要求;
本标准代替GB 6969—1986《消防吸水胶管性能要求和试验方法》。
本标准与GB 6969—1986相比,主要差异如下:
——删除了消防吸水胶管物理机械性能要求;
——取消了直筒型消防吸水胶管管头型式;
——增加了50mm规格产品的要求;
——增加了消防吸水胶管爆破试验的要求;
——增加了消防吸水胶管在真空条件下的内径径向收缩率的规定;
——增加了消防吸水胶管层间粘合强度的规定;
——增加了“检验规则”和“标志”章节。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会(CSBTS/TC113/SC5)归口。
本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
本标准主要起草人:马伟光、李宝忠、沈坚敏、凌新亮、谷惠珍。
本标准所代替的历次版本发布情况为:
——GB 6969—1986。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 规格
- 4 性能要求
- 4.1 尺寸与公差
- 4.2 胶管线质量
- 4.3 材料和结构
- 4.4 耐静水压性能
- 4.5 耐真空性能
- 4.6 负荷弯曲性能
- 4.7 耐弯曲性能
- 4.8 曲挠性能
- 4.9 盘卷性能
- 4.10 层间粘合强度
- 4.11 外观质量
- 5 试验方法
- 5.1 尺寸测量
- 5.2 线质量测量
- 5.3 耐静水压性能试验
- 5.4 耐真空性能试验
- 5.5 负荷弯曲性能试验
- 5.6 耐弯曲性能试验
- 5.7 曲挠性能试验
- 5.8 盘卷性能试验
- 5.9 层间粘合强度试脸
- 5.10 外观质量
- 5.11 测量仪表的精度
- 6 检验规则
- 6.1 型式检验
- 6.2 逐批检验
- 7 标志
-