5.4 耐真空性能试验
5.4.1 内径径向收缩率测定
将胶管尽可能地平放在一平面上,一端安装上透明材料制成的密封塞(或透明的密封板) ,向胶管内塞入一实心球,另一端接到附有真空表的真空泵上,在60s之内将胶管的内压降至规定的试验压力值,并保持此压力不应少于10min。
在保持试验压力的同时,将试验胶管倾斜,使实心球在整根胶管内在两个方向上各通过一次,并用符合一定亮度的光源,通过透明板检查胶管内部情况,是否有由于内变形而产生的任何障碍。 实心球应为相当于胶管内径的0.9倍的光滑的实心球,其尺寸精确到0.5mm。在整个试验过程中,实心球在整根胶管中应能无障碍地通过。结果应符合4.5的规定。
5.4.2 轴向收缩率测定
将胶管平直安放在试验台上,在胶管中间标记相距 1000mm 的A2、B2二点。 然后将胶管一端封闭,另一端和真空泵相接,保持试验压力5min,然后测量A2B2间的长度,按公式(3)计算胶管轴向收缩率。
式中:
——胶管轴向收缩率,%;
L3——试验真空度下胶管A2B2间的长度,单位为毫米(mm)。
恢复到环境大气压5min后,再测量 A2B2 间的长度,按公式(4) 计算胶管轴向残余收缩率。
式中:
——胶管轴向残余收缩率,%;
L4——恢复到环境大气压后胶管A2B2间长度,单位为毫米(mm)。
结果应符合4.5的规定。
结果应符合4.5的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.3 耐静水压性能试验
- 下一节:5.5 负荷弯曲性能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 规格
- 4 性能要求
- 4.1 尺寸与公差
- 4.2 胶管线质量
- 4.3 材料和结构
- 4.4 耐静水压性能
- 4.5 耐真空性能
- 4.6 负荷弯曲性能
- 4.7 耐弯曲性能
- 4.8 曲挠性能
- 4.9 盘卷性能
- 4.10 层间粘合强度
- 4.11 外观质量
- 5 试验方法
- 5.1 尺寸测量
- 5.2 线质量测量
- 5.3 耐静水压性能试验
- 5.4 耐真空性能试验
- 5.5 负荷弯曲性能试验
- 5.6 耐弯曲性能试验
- 5.7 曲挠性能试验
- 5.8 盘卷性能试验
- 5.9 层间粘合强度试脸
- 5.10 外观质量
- 5.11 测量仪表的精度
- 6 检验规则
- 6.1 型式检验
- 6.2 逐批检验
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~