5.5 负荷弯曲性能试验
将胶管按图1 方式固定并弯曲,测量胶管弯曲处C 点的外径。 然后根据表5的规定,在胶管弯曲端施加试验载荷,加载 5min后,再测量胶管弯曲处C点的外径。按公式(5)计算胶管径向减小率。
式中:
—— 胶管径向残余减小率,% ;
D0—— 加载前胶管C点的外径,单位为毫米(mm) ;
D1—— 加载时胶管C点的外径,单位为毫米(mm)。
卸载后,再测量C点 的外径 ,按公式(6)计算胶管径向残余减小率。
式中:
——胶管径向残余减小率,% ;
D2——卸载后胶管C点的外径,单位为毫米(mm)。
结果应符合4.6的规定。



D0—— 加载前胶管C点的外径,单位为毫米(mm) ;
D1—— 加载时胶管C点的外径,单位为毫米(mm)。
卸载后,再测量C点 的外径 ,按公式(6)计算胶管径向残余减小率。


D2——卸载后胶管C点的外径,单位为毫米(mm)。
结果应符合4.6的规定。