消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.2 逐批检验


6.2.1 胶管产品须经生产单位质量检验部门按逐批检验项目检验合格后方能出厂或入库。
6.2.2 逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据按表9的规定。
6.2.3 检验样本在基数为不大于50根的一批产品中随机抽取。
6.2.4 若所检的检验组均合格,则判该批产品合格;若在所检的任何检验组中出现不合格 ,则允许针对不合格项在同批产品中按表9规定的样本大小加倍随机抽样,再进行检验,试验方法和判定依据仍按表9的规定,检验合格,则仍判该批产品合格;若仍不合格,则判该批为不合格批,应拒绝该批产品出厂或入库。
6.2.5 对于被判为不合格的批,应对该产品逐根返检或返工,剔除不合格品后,允许再次提交检验。再次提交批的检验项目为逐批检验项目,样本大小按表9规定的样本大小加倍随机抽取,试验方法和判定依据仍按表9的规定。
表9 检验要求
表9 检验要求
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防吸水胶管 GB6969-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载