4.4 耐静水压性能


4.4.1 静压试验
        当在表5规定的试验压力下进行试验时,胶管不应爆破或出现泄漏、龟裂及表明材料(或加工) 不均匀的局部急剧变形以及其他异常现象。 胶管的轴向延伸率不得大于15%,轴向残余延伸率不得大于2%。
表5 压力要求
表 5 压力要求
4.4.2 爆破试验
        当在表5规定的最小爆破压力下进行试验时,胶管不应爆破。