目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.7 曲挠性能试验
盘管式胶管分别在室温和低温条件下平直安放在24 h,然后根据表8的规定标记曲挠长度为 l 的 A3、B3两点,并按图2方式使胶管A3、B3二点重合,测量胶管曲挠力。结果应符合4.8的规定。


查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.6 耐弯曲性能试验
- 下一节:5.8 盘卷性能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 规格
- 4 性能要求
- 4.1 尺寸与公差
- 4.2 胶管线质量
- 4.3 材料和结构
- 4.4 耐静水压性能
- 4.5 耐真空性能
- 4.6 负荷弯曲性能
- 4.7 耐弯曲性能
- 4.8 曲挠性能
- 4.9 盘卷性能
- 4.10 层间粘合强度
- 4.11 外观质量
- 5 试验方法
- 5.1 尺寸测量
- 5.2 线质量测量
- 5.3 耐静水压性能试验
- 5.4 耐真空性能试验
- 5.5 负荷弯曲性能试验
- 5.6 耐弯曲性能试验
- 5.7 曲挠性能试验
- 5.8 盘卷性能试验
- 5.9 层间粘合强度试脸
- 5.10 外观质量
- 5.11 测量仪表的精度
- 6 检验规则
- 6.1 型式检验
- 6.2 逐批检验
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~