4.1 尺寸与公差


4.1.1 胶管内径与公差应符合表1的规定。
表1 胶管内径与公差
表1 胶管内径与公差
4.1.2 胶管长度与公差 
        直管式胶管的标准长度为2m、3m、4m,盘管式胶管的标准长度为8m、10m、12m,胶管长度公差应为标准长度的±2%。
4.1.3 胶管管头长度、内径与公差 
        胶管管头应与符合GB 12514要求的吸水管接口相配。其长度与公差应符合表2的规定,内径尺寸与公差应符合表3的规定。 