5.1 尺寸测量


5.1.1 内径测量
        用游标卡尺的内卡测量,在胶管互为直角处取两个测量值,取其平均值为内径,结果应符合表1和表3的规定。胶管内径测量应在距胶管端部200mm以上处。测量时应注意不要使胶管变形。 
5.1.2 长度测量
        用钢卷尺测量胶管二端部之间的长度,结果应符合4.1.2的规定;用钢卷尺测量胶管端部至第一圈螺旋线间的距离,结果应符合表2的规定。 