目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.1 试验纲要
6.1.1 试验程序见表4。
表 4




6.1.2 试验样品为12只,并在试验前予以编号,同时提供与其配套的控制器。
6.1.3 如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
温度:15°C~35°C;
湿度:30%RH~70%RH之间的某一恒定值±10%RH;
大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.4 如在有关条文中没有说明时,各项试验数据的容差均为±5%。
6.1.5 探测器在试验前均应进行外观检查,符合下述要求时方可进行试验。
a) 文字、符号和标志清晰齐全;
b) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
c) 紧固部位无松动。
6.1.6 试验气体配气精度
配制试验气体所用的可燃气体纯度应不低于99.5%,配制试验气体所用空气应为不含灰尘、油质 的新鲜空气,配气湿度应符合正常湿度条件,配气误差应不大于报警设定值的±2%。
6.1.7 探测器标定
试验前,应按产品说明书对探测器的报警点按报警设定值进行标定,并进行复验确认。此后不再进行标定。允许使用校验罩标定探测器。
6.1.8 探测器调零
试验前,首先对探测器预热1 h(或按产品说明书规定时间进行),然后再按说明书规定进行调零, 试验开始后不再调零(个别试验有特殊要求时除外)。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6 试验方法
- 下一节:6.2 主要部件检查试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 不通电贮存试验
- 6.4 报警动作值试验
- 6.5 方位试验
- 6.6 报警重复性试验
- 6.7 高速气流试验
- 6.8 电压波动试验
- 6.9 全量程指示偏差试验
- 6.10 响应时间试验
- 6.11 高浓度淹没试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 耐压试验
- 6.14 辐射电磁场试验
- 6.16 电瞬变脉冲试验
- 6.17 高温试验
- 6.18 低温试验
- 6.19 恒定湿热试验
- 6.20 振动试验
- 6.21 跌落试验
- 6.22 长期稳定性试验
- 6.23 气体干扰试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A(规范性附录) 点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~