6.21 跌落试验


6.21.1 目的 
        检验探测器经受跌落的适应性。 
6.21.2 要求 
        探测器经受跌落的性能应满足5.1.16条要求。 
6.21.3 方法 
6.21.3.1 将非包装状态的探测器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。
        跌落高度:
        a) 质量小于1kg的            250 mm;
        b) 质量在1kg~10kg之间  100 mm;
        c) 质量在10kg以上           50 mm。
6.21.3.2 试验后检查探测器外观和紧固部位情况。 
6.21.3.3 试验后按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。