目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.13 耐压试验
6.13.1 目的
检验探测器的耐压性能。
6.13.2 要求
探测器的耐压性能应满足 5.1.13条要求。
6.13.3 方法
6.13.3.1 用耐压试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,分别对探测器下述部位施加50Hz,1500V±10% (额定电压超过50V),或50Hz±1%,500V±10%(额定电压不超过50V)的交流电压,持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。
a) 有绝缘要求的外部带电端子与外壳间;
b) 电源插头与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源) 。
6.13.3.2 试验后,按 5.1.1条规定对探测器进行功能检查。
6.13.4 试验设备
满足下述技术要求的耐压试验装置:
试验电源:电压0V~1500V(有效值)连续可调,频率50Hz±1%、升(降) 压速率 100V/s~500V/s。
记时:60s±5s。
检验探测器的耐压性能。
6.13.2 要求
- 上一节:6.12 绝缘电阻试验
- 下一节:6.14 辐射电磁场试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 不通电贮存试验
- 6.4 报警动作值试验
- 6.5 方位试验
- 6.6 报警重复性试验
- 6.7 高速气流试验
- 6.8 电压波动试验
- 6.9 全量程指示偏差试验
- 6.10 响应时间试验
- 6.11 高浓度淹没试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 耐压试验
- 6.14 辐射电磁场试验
- 6.16 电瞬变脉冲试验
- 6.17 高温试验
- 6.18 低温试验
- 6.19 恒定湿热试验
- 6.20 振动试验
- 6.21 跌落试验
- 6.22 长期稳定性试验
- 6.23 气体干扰试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A(规范性附录) 点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~