A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱


A.2.1 低温试验箱风流筒示意图(见图A.2)
图A.2
A.2.2 技术参数 
      a) 闭环风流筒 
      同A.1.2 a)。
      b) 通风机 
      同A.1.2 b)。
      c) 蒸发器
     温度控制范围:0°C~ -40℃连续可调,降温速度≤1℃/min。 
     d) 加热器 
     3相1组,380V,9kW。 
     e) 气体浓度测量仪 
      同A.1.2 e)。
     f) 温度测量仪 
     误差±0.5℃,分辨率0.1°C。 
    g) 风速测量仪
      同A.1.2 h)。 