6.10 响应时间试验
6.10.1 目的
检验探测器的响应时间。
6.10.2 要求
探测器的响应时间应满足5.1.5条要求。
6.10.3 方法
6.10.3.1 将探测器接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.10.3.2 对于具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500mL/min,浓度为探测器满量程的60%的试验气体,并经校验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器显示到真实值的90%时,停止计时,记录探测器的响应时间。
6.10.3.3 对于不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500mL/min,浓度为探测器报警动作值的1.6倍的试验气体,并经校验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器发出报警信号时,停止计时,记录探测器的报警响应时间。
6.10.4 试验设备
a) 气体分析仪;
b) 气体稀释器;
c) 计时器。
检验探测器的响应时间。
6.10.2 要求
- 上一节:6.9 全量程指示偏差试验
- 下一节:6.11 高浓度淹没试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 定义
- 4 分类
- 5 技术要求
- 5.1 性能
- 5.2 主要部件性能
- 6 试验方法
- 6.1 试验纲要
- 6.2 主要部件检查试验
- 6.3 不通电贮存试验
- 6.4 报警动作值试验
- 6.5 方位试验
- 6.6 报警重复性试验
- 6.7 高速气流试验
- 6.8 电压波动试验
- 6.9 全量程指示偏差试验
- 6.10 响应时间试验
- 6.11 高浓度淹没试验
- 6.12 绝缘电阻试验
- 6.13 耐压试验
- 6.14 辐射电磁场试验
- 6.16 电瞬变脉冲试验
- 6.17 高温试验
- 6.18 低温试验
- 6.19 恒定湿热试验
- 6.20 振动试验
- 6.21 跌落试验
- 6.22 长期稳定性试验
- 6.23 气体干扰试验
- 7 标志
- 8 检验规则
- 8.1 产品出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 使用说明书
- 附录A(规范性附录) 点型可燃气体探测器试验设备
- A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
- A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
-
笔记需登录后才能查看哦~