消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

9 使用说明书


每只探测器或每类探测器都应有相应的说明书。 
说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
a) 完整的安装和调试开通说明; 
b) 操作说明; 
c) 日常检查和校准说明; 
d) 必要时,应包括下述使用条件限制: 
    1) 适合的气体(包括报警设定值); 
    2) 环境温度限制(室内使用型、室外使用型); 
    3) 湿度范围; 
    4) 电压范围; 
    5) 控制器到探测器间的电线相关特性和说明; 
    6) 需要屏蔽线; 
    7) 最高最低贮存温度限制; 
    8) 压力限制。
e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程; 
f) 说明输出控制接点的类型; 
g) 电池的安装和维护说明; 
h) 推荐的可更换元件一览表; 
i) 贮存和使用寿命; 
j) 允许使用场所。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已作废】可燃气体探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB15322.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载