8.1 产品出厂检验


企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
        a) 外观检查;
        b) 功能试验;
        c) 报警动作值试验;
        d) 报警重复性试验;
        c) 绝缘电阻试验;
        f) 耐压试验;
        g) 恒定湿热试验;
        h) 气体干扰试验。 
探测器在出厂前均应进行a)至c)三项试验,d)至h)项可进行抽样试验。其中d)至h)五项试验中任一项不合格,则判该批产品不合格,其他三项试验中任两项不合格,允许调整后补做,累计补做次数不超过两次。