4.5 其它代号、标记
4.5.1 其它代号
4.5.1.1 下框代号
有下框的防火门代号为k。
4.5.1.2 平开门门扇关闭方向代号
平开门门扇关闭方向代号见表2。
注:双扇防火门关闭方向代号,以安装锁的门扇关闭方向表示。
示例1:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。
4.5.3 规格
防火门规格用洞口尺寸表示,洞口尺寸应符合GB/T 5824的相关规定,特殊洞口尺寸可由生产厂方和使用方按需要协商确定。
4.5.1.1 下框代号
有下框的防火门代号为k。
4.5.1.2 平开门门扇关闭方向代号
平开门门扇关闭方向代号见表2。
注:双扇防火门关闭方向代号,以安装锁的门扇关闭方向表示。
表2 平开门门扇关闭方向代号
4.5.2 标记

防火门标记为:

- 上一节:4.4 按耐火性能分类及代号
- 下一节:5 要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-