消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

C.1 要求


C.1.1 防火顺序器的耐火性能
C.1.1.1 防火顺序器的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
C.1.1.2 耐火试验过程中,防火顺序器应无明显变形和熔融现象。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

防火门 GB12955-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载