目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.3 贮存
产品应贮存在通风、干燥处,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要采取防潮、防雨、防晒、防腐等措施。产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5 m,门扇堆放高度不超过1.2 m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于20°。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.2 包装、运输和使用说明书
- 下一节:附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~