6.9 配合公差
6.9.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
6.9.1.1 按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,用划刀在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部划线作出标记后,用钢板尺测量搭接宽度。
6.9.1.2 门扇与门框的搭接宽度取测量值的最小值。
6.9.2 门扇与门框的配合活动间隙
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧,以及门扇与上框、下框,双扇、多扇门的门扇之间的活动间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
6.9.3 门扇与门框的贴合面间隙(见图14)
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框贴合面间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。

图14 门扇与门框的搭接尺寸和贴合面间隙示意图
6.9.4 门的开面上门框与门扇的平面高低差R
6.9.4.1 门扇关闭,用游标卡尺测定门框与门扇的平面高低差。测量位置见图15所标定的位置R1、R2、R3……R6。
6.9.4.2 门框与门扇的平面高低差R取测量值的极值。

图15 门框与门扇平面高低差测量位置示意图
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~