A.1 要求


A.1.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。
A.1.2 防火锁的耐火性能
A.1.2.1 防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
A.1.2.2 耐火试验过程中,防火锁应无明显变形和熔融现象。
A.1.2.3 耐火试验过程中,防火锁处应无窜火现象。
A.1.2.4 耐火试验过程中,防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。