消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

B.1 要求


B.1.1 防火铰链(合页)的耐火性能
B.1.1.1 防火铰链(合页)的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
B.1.1.2 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应无明显变形。
B.1.1.3 耐火试验过程中,防火铰链(合页)处应无窜火现象。
B.1.1.4 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应能保证防火门门扇与铰链(合页)安装处无位移,并处于良好关闭状态。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

防火门 GB12955-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载