目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.8 配合公差
5.8.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
5.8.2 门扇与门框的配合活动间隙
5.8.2.1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
5.8.2.2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
5.8.2.3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3 mm。
5.8.2.4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3 mm。
5.8.2.5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。
5.8.2.6 门扇与门框贴合面间隙(见图14),门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3 mm。
5.8.3 门扇与门框的平面高低差R
防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于1 mm。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、代号与标记
- 4.1 按材质分类及代号
- 4.2 按门扇数量分类及代号
- 4.3 按结构型式分类及代号
- 4.4 按耐火性能分类及代号
- 4.5 其它代号、标记
- 5 要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 材料
- 5.3 配件
- 5.4 加工工艺和外观质量
- 5.5 门扇质量
- 5.6 尺寸极限偏差
- 5.7 形位公差
- 5.8 配合公差
- 5.9 灵活性
- 5.10 可靠性
- 5.11 耐火性能
- 6 试验方法
- 6.1 试件要求
- 6.2 仪器设备的准确度
- 6.3 材料
- 6.4 配件
- 6.5 加工工艺和外观质量
- 6.6 门扇质量
- 6.7 尺寸公差
- 6.8 形位公差
- 6.9 配合公差
- 6.10 灵活性
- 6.11 可靠性
- 6.12 耐火性能
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输和使用说明书
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
- A.1 要求
- A.2 试验方法
- 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
- B.1 要求
- B.2 试验方法
- 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
- C.1 要求
- C.2 试验方法
- 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
- D.1 要求
- D.2 试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~