6.12 耐火性能


6.12.1 试验步骤
    按使用状态,将试件安装在试验框架上,耐火试验前检查试件,门扇应开启灵活。通过闭门器等闭门装置关闭门扇,使防火锁的斜舌碰上,不应用钥匙锁闭门扇;特殊使用的门(如管道井门),可用钥匙锁闭门扇,钥匙不应留在锁孔内。
    按GB/T 7633的规定进行耐火试验。
    注:试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。
6.12.2 耐火性能判定条件
6.12.2.1 耐火完整性
    应按GB/T 7633的规定判定。
6.12.2.2 耐火隔热性
    应按GB/T 7633的规定判定。