4.3 一般项目


4.3.1 金属风管的制作应符合下列规定:
    1 金属法兰连接风管的制作应符合下列规定:
        1) 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致、折角应平直、圆弧应均匀,且两端面应平行。风管不应有明显的扭曲与翘角,表面应平整,凹凸不应大于10mm。
        2) 当风管的外径或外边长小于或等于300mm时,其允许偏差不应大于2mm;当风管的外径或外边长大于300mm时,不应大于3mm。管口平面度的允许偏差不应大于2mm;矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm,圆形法兰任意两直径之差不应大于3mm。
        3) 焊接风管的焊缝应饱满、平整,不应有凸瘤、穿透的夹渣和气孔、裂缝等其他缺陷。风管目测应平整,不应有凹凸大于10mm的变形。
        4) 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞。法兰外径或外边长及平面度的允许偏差不应大于2mm。同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并应具有互换性。
        5) 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝及矩形风管的四角处不应有开裂与孔洞。
        6) 风管与法兰采用焊接连接时,焊缝应低于法兰的端面。除尘系统风管宜采用内侧满焊,外侧间断焊形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。
        7) 镀锌钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。
        8) 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢材时,材料规格应符合本规范第4.2.3条的规定,并应根据设计要求进行防腐处理;铆钉材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
    2 金属无法兰连接风管的制作应符合下列规定:
        1) 圆形风管无法兰连接形式应符合表4.3.1-1的规定。矩形风管无法兰连接形式应符合表4.3.1-2的规定。

表4.3.1-1 圆形风管无法兰连接形式
表4.3.1-1 圆形风管无法兰连接形式
表4.3.1-1 圆形风管无法兰连接形式

表4.3.1-2 矩形风管无法兰连接形式
表4.3.1-2 矩形风管无法兰连接形式
表4.3.1-2 矩形风管无法兰连接形式

        2) 矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密;风管薄钢板法兰的折边应平直,弯曲度不应大于5‰。弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰折边宽度相匹配,弹簧夹的厚度应大于或等于1mm,且不应低于风管本体厚度。角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm。当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
        3) 矩形风管采用C型、S型插条连接时,风管长边尺寸不应大于630mm。插条与风管翻边的宽度应匹配一致,允许偏差不应大于2mm。连接应平整严密,四角端部固定折边长度不应小于20mm。
        4) 矩形风管采用立咬口、包边立咬口连接时,立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰高度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角有棱线、弯曲度允许偏差为5‰。咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处补角连接件的铆固应紧密,接缝应平整,且不应有孔洞。
        5) 圆形风管芯管连接应符合表4.3.1-3的规定。

表4.3.1-3 圆形风管芯管连接
表4.3.1-3 圆形风管芯管连接

    注:大口径圆形风管宜采用内胀式芯管连接。
        6) 非规则椭圆风管可采用法兰与无法兰连接形式,质量要求应符合相应连接形式的规定。
    3 金属风管的加固应符合下列规定:
        1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1)。

图4.3.1 金属风管的加固形式
图4.3.1 金属风管的加固形式

        2) 楞筋(线)的排列应规则,间隔应均匀,最大间距应为300mm,板面应平整,凹凸变形(不平度)不应大于10mm。
        3) 角钢或采用钢板折成加固筋的高度应小于或等于风管的法兰高度,加固排列应整齐均匀。与风管的铆接应牢固,最大间隔不应大于220mm;各条加箍筋的相交处,或加箍筋与法兰相交处宜连接固定。
        4) 管内支撑与风管的固定应牢固,穿管壁处应采取密封措施。各支撑点之间或支撑点与风管的边沿或法兰间的距离应均匀,且不应大于950mm。
        5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.3.2 非金属风管的制作除应符合本规范第4.3.1条第1款的规定外,尚应符合下列规定:
    1 硬聚氯乙烯风管的制作应符合下列规定:
        1) 风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整,圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。
        2) 焊缝形式及适用范围应符合表4.3.2-1的规定。
        3) 焊缝应饱满,排列应整齐,不应有焦黄断裂现象。
        4) 矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。
    2 有机玻璃钢风管的制作应符合下列规定:
        1) 风管两端面应平行,内表面应平整光滑、无气泡,外表面应整齐,厚度应均匀,且边缘处不应有毛刺及分层现象。
        2) 法兰与风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。

表4.3.2-1 硬聚氯乙烯板焊缝形式及适用范围
表4.3.2-1 硬聚氯乙烯板焊缝形式及适用范围

        3) 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差不应大于3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm,矩形风管的两对角线之差不应大于5mm。
        4) 矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。
    3 无机玻璃钢风管的制作除应符合本条第2款的规定外,尚应符合下列规定:
        1) 风管表面应光洁,不应有多处目测到的泛霜和分层现象;
        2) 风管的外形尺寸应符合表4.3.2-2的规定;

表4.3.2-2 无机玻璃钢风管外形尺寸(mm)
表4.3.2-2 无机玻璃钢风管外形尺寸(mm)

        3) 风管法兰制作应符合本条第2款第2项的规定。
    4 砖、混凝土建筑风道内径或内边长的允许偏差不应大于20mm,两对角线之差不应大于30mm;内表面的水泥砂浆涂抹应平整,且不应有贯穿性的裂缝及孔洞。
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:查验测试记录,观察和尺量检查。
4.3.3 复合材料风管的制作应符合下列规定:
    1 复合材料风管及法兰的允许偏差应符合表4.3.3-1的规定。

表4.3.3-1 复合材料风管及法兰允许偏差(mm)
表4.3.3-1 复合材料风管及法兰允许偏差(mm)

    2 双面铝箔复合绝热材料风管的制作应符合下列规定:
        1) 风管的折角应平直,两端面应平行,允许偏差应符合本条第1款的规定。
        2) 板材的拼接应平整,凹凸不大于5mm,无明显变形、起泡和铝箔破损。
        3) 风管长边尺寸大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。
        4) 边长大于320mm的矩形风管采用插接连接时,四角处应粘贴直角垫片,插接连接件与风管粘接应牢固,插接连接件应互相垂直,插接连接件间隙不应大于2mm。
        5) 风管采用法兰连接时,风管与法兰的连接应牢固。
        6) 矩形弯管的圆弧面采用机械压弯成型制作时,轧压深度不宜超过5mm。圆弧面成型后,应对轧压处的铝箔划痕密封处理。
        7) 聚氨酯铝箔复合材料风管或酚醛铝箔复合材料风管,内支撑加固的镀锌螺杆直径不应小于8mm,穿管壁处应进行密封处理。聚氨酯(酚醛)铝箔复合材料风管内支撑加固的设置应符合表4.3.3-2的规定。
    3 铝箔玻璃纤维复合材料风管除应符合本条第1款的规定外,尚应符合下列规定:
        1) 风管的离心玻璃纤维板材应干燥平整,板外表面的铝箔隔气保护层与内芯玻璃纤维材料应黏合牢固,内表面应有防纤维脱落的保护层,且不得释放有害物质。

表4.3.3-2 聚氨酯(酚醛)铝箔复合材料风管内支撑加固的设置
表4.3.3-2 聚氨酯(酚醛)铝箔复合材料风管内支撑加固的设置

        2) 风管采用承插阶梯接口形式连接时,承口应在风管外侧,插口应在风管内侧,承、插口均应整齐,插入深度应大于或等于风管板材厚度。插接口处预留的覆面层材料厚度应等同于板材厚度,接缝处的粘接应严密牢固。
        3) 风管采用外套角钢法兰连接时,角钢法兰规格可为同尺寸金属风管的法兰规格或小一档规格。槽形连接件应采用厚度不小于1mm的镀锌钢板。角钢外套法兰与槽形连接件的连接,应采用不小于M6的镀锌螺栓(图4.3.3),螺栓间距不应大于120mm。法兰与板材间及螺栓孔的周边应涂胶密封。
        4) 铝箔玻璃纤维复合风管内支撑加固的镀锌螺杆直径不应小于6mm,穿管壁处应采取密封处理。正压风管长边尺寸大于或等于1000mm时,应增设外加固框。外加固框架应与内支撑的镀锌螺杆相固定。负压风管的加固框应设在风管的内侧,在工作压力下其支撑的镀锌螺杆不得有弯曲变形。风管内支撑的加固应符合表4.3.3-3的规定。

图4.3.3 玻璃纤维复合风管角钢连接示意 
图4.3.3 玻璃纤维复合风管角钢连接示意
1-角钢外法兰;2-槽形连接件;3-风管;4-M6镀锌螺栓
表4.3.3-3 玻璃纤维复合风管内支撑加固
表4.3.3-3 玻璃纤维复合风管内支撑加固

    4 机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合板风管除应符合本条第1款的规定外,尚应符合下列规定:
        1) 矩形弯管的曲率半径和分节数应符合表4.3.3-4的规定。

表4.3.3-4 矩形弯管的曲率半径和分节数
表4.3.3-4 矩形弯管的曲率半径和分节数

    注:当b与曲率半径为大值时,弯管的中节数可参照圆形风管弯管的规定,适度增加。
        2) 风管板材采用对接粘接时,在对接缝的两面应分别粘贴3层及以上,宽度不应小于50mm的玻璃纤维布增强。
        3) 粘接剂应与产品相匹配,且不应散发有毒有害气体。
        4) 风管内加固用的镀锌支撑螺杆直径不应小于10mm,穿管壁处应进行密封。风管内支撑横向加固应符合表4.3.3-5的规定,纵向间距不应大于1250mm。当负压系统风管的内支撑高度大于800mm时,支撑杆应采用镀锌钢管。

表4.3.3-5 风管内支撑横向加固数量
表4.3.3-5 风管内支撑横向加固数量

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:查阅测试资料、尺量、观察检查。
4.3.4 净化空调系统风管除应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
    2 镀锌钢板风管的咬口缝、折边和铆接等处有损伤时,应进行防腐处理。
    3 镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。
    4 风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
    5 净化空调系统的静压箱本体、箱内高效过滤器的固定框架及其他固定件应为镀锌、镀镍件或其他防腐件。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察检查。
4.3.5 圆形弯管的曲率半径和分节数应符合表4.3.5的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°。

表4.3.5 圆形弯管的曲率半径和分节数
表4.3.5 圆形弯管的曲率半径和分节数

    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.3.6 矩形风管弯管宜采用曲率半径为一个平面边长,内外同心弧的形式。当采用其他形式的弯管,且平面边长大于500mm时,应设弯管导流片。
    检验数量:按Ⅱ方案。
    检验方法:观察和尺量检查。
4.3.7 风管变径管单面变径的夹角不宜大于30°,双面变径的夹角不宜大于60°。圆形风管支管与总管的夹角不宜大于60°。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量及观察检查。
4.3.8 防火风管的制作应符合下列规定:
    1 防火风管的口径允许偏差应符合本规范第4.3.1条的规定。
    2 采用型钢框架外敷防火板的防火风管,框架的焊接应牢固,表面应平整,偏差不应大于2mm。防火板敷设形状应规整,固定应牢固,接缝应用防火材料封堵严密,且不应有穿孔。
    3 采用在金属风管外敷防火绝热层的防火风管,风管严密性要求应按本规范第4.2.1条中有关压金属风管的规定执行。防火绝热层的设置应按本规范第10章的规定执行。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量及观察检查。

条文说明
4.3.1 本条是对金属风管制作质量验收的基本规定,包括金属法兰连接风管和金属无法兰连接风管两种形式,应予以分别遵照执行,并对金属风管的加固形式和要求做了规定。
    根据多年来采用弹簧夹连接的矩形薄钢板法兰风管在工程中使用的实际情况,做出了较明确的规定,即风管边长不宜大于1500mm,弹簧夹的厚度不应低于1.0mm且不低于风管板材厚度。当采取相应的加固措施后,如在薄矩形薄钢板法兰翻边的近处加支撑与风管法兰四角部位采取斜45°内支撑加固等方法提高法兰部位的强度后,风管使用边长可延伸在2000mm。薄钢板法兰风管不得用于高压风管。
    风管及板材的连接,随着自动缀缝焊接设备技术的进步,可以代替常规的焊接与铆接工艺。
    大口径螺旋风管由于在重力作用下,会产生较大的形变,使用一般的芯管连接方法比较困难,故建议采用内胀芯管连接。内胀芯管的初始口径小于螺旋风管,容易置于风管内,然后将芯管及顶推螺杆调整至与两端风管平行,成一直线,然后胀紧并固定。由于镀锌钢板制作的内胀芯管焊接固定耳和衬板后,可再次镀锌或做深度防锈处理。因此可与镀锌钢板和不锈钢螺旋风管配套使用。
    风管加固的主要目的是提高它的相对强度和控制其表面的平整度。在工程实际应用中,应根据需加固的规格、形状和风管类别选取有效的方法。在加固的方法中除楞筋的强度较低外,其他可以通用或结合应用。对于中、高压风管,为防止四角咬缝的安全,特规定长度大于1250mm时要有加固框进行补偿。
4.3.2 本条是对非金属风管制作质量的基本规定,其中包括有机玻璃钢、无机玻璃钢、硬聚氯乙烯风管和建筑风道,应分别遵照执行。
4.3.3 复合材料风管大都是以产品供应的形式应用于工程。为便于工程施工质量的控制,本条分别对双面铝箔复合绝热材料板风管、铝箔复合玻璃纤维绝热板风管与玻璃纤维氯氧镁水泥板复合绝热材料板风管的质量做了规定。在实际工程应用中,除应符合本条的规定外,还应符合相应产品标准的规定,如遇两者有差异时,取其标准高者执行。
4.3.4 本条对净化空调系统风管的材质、咬缝连接和风管清洗等内容做了规定。
4.3.5 本条对圆形风管的弯管和变径管的加工做了具体的规定。
4.3.6 为了降低风管系统的局部阻力,本条对不采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管,其平面边长大于500mm的,做了必须加设弯管导流片的规定。它主要依据“全国通用通风管道配件图表”矩形弯管局部阻力系数的结论数据。
4.3.7 本条对矩形风管变径管的加工做了具体的规定。
4.3.8 防火风管一般分为三种结构形式:一是产品形式的防火风管,二是型钢结构外敷防火板的防火风管,三是金属风管外包裹不燃绝热材料的防火风管。在吊顶中施工的以第三类为多,在施工质量控制中以风管的严密性能和绝热材料的施工质量为主。