E.5 室内环境噪声检测
E.5.1 测噪声仪器宜采用(带倍频程分析的)声级计,宜检测A声压级的数据。
E.5.2 室内环境噪声检测的测点布置应符合下列规定:
1 室内噪声测点应位于室内中心且距地面1.1m~1.5m高度处应按工艺要求设定,距离操作者应为0.5m,距墙面和其他主要反射面不应小于1m;
2 当室内面积小于50㎡,应取1个测点,每增加50㎡应增加1个测点。
E.5.3 室内环境噪声检测应符合下列规定:
1 空调系统应正常运行。
2 测量时声级计或传声器可采用手持或固定在三脚架上,应使传声器指向被测声源。
3 噪声测量结果应以A声级dB(A)表示。必要时,测量倍频程噪声应进行噪声的评价。
4 测量背景噪声时应关掉所有相关的空调设备。
E.5.4 室内环境噪声应按下式计算:
式中:⊿b——噪声修正值,根据实测噪声与背景噪声之差查表E.5.4确定。
表E.5.4 噪声修正值[dB(A)]
顶部
- 上一节:E.4 室内环境温度、湿度检测
- 下一节:E.6 空调设备机组运行噪声检测
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 风管与配件
- 4.1 一般规定
- 4.2 主控项目
- 4.3 一般项目
- 5 风管部件
- 5.1 一般规定
- 5.2 主控项目
- 5.3 一般项目
- 6 风管系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 主控项目
- 6.3 一般项目
- 7 风机与空气处理设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 空调水系统管道与设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 主控项目
- 9.3 一般项目
- 10 防腐与绝热
- 10.1 一般规定
- 10.2 主控项目
- 10.3 一般项目
- 11 系统调试
- 11.1 一般规定
- 11.2 主控项目
- 11.3 一般项目
- 12 竣工验收
- 附录A 工程质量验收记录用表
- A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
- A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
- A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
- A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
- 附录B 抽样检验
- 附录C 风管强度及严密性测试
- C.1 一般规定
- C.2 测试装置
- C.3 漏风量测试
- 附录D 洁净室(区)工程测试
- D.1 风量和风速的检测
- D.2 室内静压的检测
- D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
- D.4 室内空气洁净度等级的检测
- D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
- D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
- D.7 气流流型的检测
- D.8 室内噪声检测
- D.9 室内自净时间的检测
- 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
- E.1 风管风量测量
- E.2 风口风量测量
- E.3 空调水流量及水温检测
- E.4 室内环境温度、湿度检测
- E.5 室内环境噪声检测
- E.6 空调设备机组运行噪声检测
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~