D.8 室内噪声检测


D.8.1 室内噪声测试状态应为空态或与建设方协商确定的状态,并宜检测A声压级的数据。当工程需要时,可采用噪声倍频程的检测和分析。
D.8.2 测点布置应按洁净室面积均分,每50m²应设一点。测点应位于其中心,距地面高度应为1.1m~1.5m或按工艺要求设定。
D.8.3 噪声检测应符合本规范第E.6节的规定。