10.1 一般规定
10.1.1 空调设备、风管及其部件的绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。
10.1.2 制冷剂管道和空调水系统管道绝热工程的施工,应在管路系统强度和严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
10.1.3 防腐工程施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,且不应在潮湿或低于5℃的环境下作业。绝热工程施工时,应采取防火、防雨等措施。
10.1.4 风管、管道的支、吊架应进行防腐处理,明装部分应刷面漆。
10.1.5 防腐与绝热工程施工时,应采取相应的环境保护和劳动保护措施。
10.1.1 本条规定了风管与部件及空调设备绝热工程施工的前提条件,是在风管系统严密性检验合格后才能进行。风管系统的严密性检验,是指对风管系统所进行的外观质量与漏风量的检验。
10.1.2 本条是对空调制冷剂管道和空调水系统管道的绝热施工条件的规定。管道的绝热施工是管道安装工程的后道工序,只有当前道工序完成,并在系统强度与严密性试验合格后才能进行。
10.1.3 为了提高防腐涂料的使用安全,保障工程质量,故作此规定。油漆施工时,应采用防火、防冻、防雨等措施,这是一般油漆工程施工必须做到的基本要求。但是有些操作人员并不重视这方面的工作,不但会影响油漆质量,还可能引发火灾事故。另外,大部分的油漆在低温时(通常指5℃以下)黏度增大,喷涂不易进行,造成厚薄不匀,不易干燥等缺陷,影响防腐效果。如果在潮湿的环境下(一般指相对湿度大于85%)进行防腐施工,由于金属表面聚集了一定量的水汽,易使涂膜附着能力降低和产生气孔等。
10.1.4 油漆可分为底漆和面漆。底漆以附着和防锈蚀的性能为主,面漆以保护底漆、增加抗老化性能和调节表面色泽为主。非隐蔽明装部分的支、吊架,如不刷面漆会使防腐底漆很快老化失效,且不美观。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 风管与配件
- 4.1 一般规定
- 4.2 主控项目
- 4.3 一般项目
- 5 风管部件
- 5.1 一般规定
- 5.2 主控项目
- 5.3 一般项目
- 6 风管系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 主控项目
- 6.3 一般项目
- 7 风机与空气处理设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 8 空调用冷(热)源与辅助设备安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 主控项目
- 8.3 一般项目
- 9 空调水系统管道与设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 主控项目
- 9.3 一般项目
- 10 防腐与绝热
- 10.1 一般规定
- 10.2 主控项目
- 10.3 一般项目
- 11 系统调试
- 11.1 一般规定
- 11.2 主控项目
- 11.3 一般项目
- 12 竣工验收
- 附录A 工程质量验收记录用表
- A.1 通风与空调工程施工质量验收记录用表说明
- A.2 通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录表
- A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表
- A.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录表
- 附录B 抽样检验
- 附录C 风管强度及严密性测试
- C.1 一般规定
- C.2 测试装置
- C.3 漏风量测试
- 附录D 洁净室(区)工程测试
- D.1 风量和风速的检测
- D.2 室内静压的检测
- D.3 高效空气过滤器的泄漏检测
- D.4 室内空气洁净度等级的检测
- D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测
- D.6 室内空气温度和相对湿度的检测
- D.7 气流流型的检测
- D.8 室内噪声检测
- D.9 室内自净时间的检测
- 附录E 通风空调系统运行基本参数测定
- E.1 风管风量测量
- E.2 风口风量测量
- E.3 空调水流量及水温检测
- E.4 室内环境温度、湿度检测
- E.5 室内环境噪声检测
- E.6 空调设备机组运行噪声检测
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~